“有人说,用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。”这个说法十分错误!
1、在这个图上,我们划一条竖线Q,表示系统给定流量Q(即流量Q不变);
2、那么竖线Q就和40HZ、50HZ水泵性能曲线有两个交点;
3、这两个交点的流量Q相等没变,但压力扬程不等;
4、竖线Q和40HZ水泵性能曲线的交点对应的杨程压力H2小,竖线Q和50HZ水泵性能曲线的交点对应的杨程压力H1大;
5、这个就是楼主系统由50HZ变频到40HZ时,流量Q不变,而压力由H1减小到H2的过程;
6、也请 yjig 在自己的图上画一条竖线Q,标出竖线Q和40HZ、50HZ水泵性能曲线的两个交点,给大家讲讲流量Q不变,而压力由H1减小到H2的道理!!!
1、要改造的系统在改造时肯定要满足高峰用水,如果高峰用水有困难,要改造的问题就失去前提;
2、要改造的问题肯定是,在用水高峰时,系统压力也大,这样才有变频50HZ到40HZ的要求;
3、那就按用水“高峰时的系统管网曲线”来讨论问题:
1)用水“高峰时的系统管网曲线”与40HZ、50HZ水泵性能曲线有两个交点;
2)用水“高峰时的系统管网曲线”与50HZ水泵性能曲线的交点是1,用水“高峰时的系统管网曲线”与40HZ水泵性能曲线的交点是4;
3)当我们用变频器把频率由50HZ降到40HZ的时候,压力扬程、流量就由1点降到4点,此时压力与流量都减小了;
4)然后我们在40HZ水泵性能曲线上,增大流量,流量增大到和50HZ流量相同为止,也就是过1点作竖线与40HZ水泵性能曲线相交于5点;
5)由4点到5点,是转速40HZ不变,压力减小,流量增大的过程;
6)由1、4、5知,楼主的系统由50HZ变频到40HZ,系统压力由1变到5,而流量没有变:
以上的结论是有前提的,决不可以简单的断章取义的说可以或不可以。
 ;;
如果水系统是一固定的管网,如闭式循环冷却供水系统,那么以上的结论可以成立。
如果水系统是一变管网系统,如自来水的供水系统,那么以上的结论就不一定成立。它的水泵管网曲线是在不停的变,当用户少时,相当于有许多的用户阀门被关闭,输出流量降低,使管网压力增大,也就是说管网阻力曲线向左移。反之,当用户多时,相当于许多用户的阀门被打开,输出流量增加,使管网压力降低,也就是说也就是说管网阻力曲线向右移。
当然,以上的变化是有条件的,有限度的。如果系统的阻力已经是最小或接近最小,当降低泵速后,其管网阻力不会再变,因此流量不可能增加的。
但如果此时的管网阻力并非最小或接近最小,当降低泵速后,如果此时同时许多用户的阀门被打开,使管网阻力降低,使流量增大。但增大的幅度是有限制的。因为管网阻力并非仅仅是用户的出口阀门,还有泵自身的阻力,有干、支管阻力,有阀门、弯头阻力。如果干、支管的长度相当长,其阻力仍然起主导作用。此时虽然出口的阻力下降,但阻力下降有限,其流量增大也有限。具体可增大到什么程度,能否达到原来的数值,即保持不变,则很难说,要看现场的实际情况。