我犯过的错,希望大家不要再犯 点击:602 | 回复:8



zlb520131421

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2008-06-18 20:20:41
楼主
前天,我在用星三角启动55kw电机时,当时是一启动,km3冒了几下火花,km1,km2直接吸上去了,我查找了所有的触点,常开,常闭呀都正常,但就是没有看一下常闭断开时能不能断开,就这让我想了半天,估计大家都猜到了,是km3的常闭断不开,另外他的主触点也不好,有瘤状。 另外特别感谢前天回复我问题的朋友,是你们解决了我的疑惑,促使我查找别的原因,谢谢了!