当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电机
我要发帖
蓄电池充电
点击:
209
| 回复:
4
侯海龙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2006年3月15日
发表于:2008-06-17 11:15:35
楼主
我单位一台蓄电池容量是36AH,现在充电电流1A,用万用表测电压电压缓慢上升,请问蓄电池是什么状态时表示充满了。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
文彬2
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 2044回
年度积分:0
历史总积分:2548
注册:2009年6月24日
发表于:2008-06-17 18:10:37
1楼
36HA的电池用1A 电流冲电也太小了吧, 一般要求是 4A 左右. 1/10 容量电流 12V 的电池一般冲到16 为冲满状态
回复
引用
举报
弧光三色
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 818回
年度积分:0
历史总积分:941
注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-17 21:12:43
2楼
应该充满了也不会到14V的吧?
回复
引用
举报
侯海龙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2006年3月15日
发表于:2008-06-18 12:33:00
3楼
电池都冲了2天了 ,怎么看电解液还冒泡泡呀
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2008-06-18 12:59:16
4楼
最高不要超过14.4V