11KW的电动机Y-△接法应该选多粗的单芯线 点击:2118 | 回复:17



hbb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2008-06-17 10:53:23
楼主
一台11KW的电动机Y-△接法我选了4平方毫米的铜单芯线,接地用1.5平方毫米的铜单芯线,可是消防检查不通过,现在是不是有新规定了?



漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-06-17 12:01:38
1楼

他没有说你哪一方面没有通过吗?

按道理说4平方电缆是足够的。是不是消防要求比较严格?你要问问他应该如何整改。再说,消防的检查经常都是没事找事的。很多都不是一次性就能通过检查的。

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-06-17 12:10:10
2楼
消防的可能没有吃到饭把!!!!,

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-06-17 12:16:42
3楼

接地线1.5 小了吧.  用2.5吧

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-06-17 14:38:06
4楼

3*6+1*4的铜线。

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-06-17 15:16:00
5楼
引用交直流 的回复内容:

3*6+1*4的铜线。





hbb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2008-06-17 15:51:48
6楼
谢谢了,各位.用6×6+1×2.5是完全没有问题的,只是返工太麻烦了,不过长见识吧!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-06-17 16:36:51
7楼
没有不符合消防规范,为什么就不通过。

彬彬有礼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-06-20 22:49:09
8楼
引用交直流 的回复内容:
3*6+1*4的铜线。

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-06-20 23:01:13
9楼

实际计算值再升一级   3*6+1*4

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-06-27 09:44:16
10楼
引用交直流 的回复内容:
3*6+1*4的铜线。

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-06-27 11:30:38
11楼
引用漏电马达 的回复内容:

他没有说你哪一方面没有通过吗?

按道理说4平方电缆是足够的。是不是消防要求比较严格?你要问问他应该如何整改。再说,消防的检查经常都是没事找事的。很多都不是一次性就能通过检查的。





阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-27 13:16:45
12楼

选用3*6+的铜线,              

 

阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-27 13:18:45
13楼

打错了,3*6+4                     

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-27 19:39:08
14楼
接地线选细了!好像最新的规定是:保护线的线径和防护等级不低于相线,所以接地线也该用4平方。

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-28 09:24:54
15楼
用六平方的如果长期满负荷运行线也会发热的!

yixiaoerguo123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2011-04-11 20:24:04
16楼
11KW,6级电机,额定电流24.9A需用多大的铜导线,工作级别为A6级。

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-04-11 21:22:33
17楼

你可以自己看看电机上的名牌,额定电流。11KW的电流大概在22A,也就是说,一般的电机的电流就是KW去乘2,等于它的电流。电缆呢,差不多1平方可流过4A的电流。