我用PLC的编程软件监控也看不到这个M的动作,在梯形图中和在那个表格中都没有动作,那个M的属性我是设置的瞬时ON的,也试过设置ON的,都不行的,昨天晚上我有继续搞,不知道什么原因,文本上的的各个按键不起作用, 以为是这个文本坏了,就把这个程序输入到另外一个文本里(我买了3个同型号的)结果一样,显示正在通讯....后来全部删除在从来编一次,结果又可以了,另外的没有试,到现在也不知道问题出在那里,两次的程序是一样的,难道是我的电脑有问题,或者是编程软件有问题,我的电脑在编台达的触摸屏的时候就出现过在我的电脑上编好,输入到到屏里就不对,用别人的就能编好
这要看你用的是哪路发脉冲的了,如果是Y0发的那就是D8170是存储Y0发出的脉冲个数的,如果是Y1那就是D8173,Y2对应D8176,Y3对应D8179.你可以做个简单的程序试试看!这个功能没问题的!www.xinje.com
触摸屏上只要把相对应的寄存器写好就OK了!
这要看你用的是哪路发脉冲的了,如果是Y0发的那就是D8170是存储Y0发出的脉冲个数的,如果是Y1那就是D8173,Y2对应D8176,Y3对应D8179.你可以做个简单的程序试试看!这个功能没问题的!www.xinje.com
触摸屏上只要把相对应的寄存器写好就OK了!