台达VFD-M2.2KW一上电报CF3故障.故障无法复回这是那里的问题啊?请高手指导谢谢啦!!!



温州诚迅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2008-06-14 19:32:31
1楼
工控网上搜索一下就知道了.

胡民民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-06-14 21:18:00
2楼
谢谢朋友的回复.这是什么管子啊?三只脚的,上面有5AG-5字样?请高手指点一下,谢谢啦!

zgxong

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-06-14 23:17:42
3楼

检查一下电流检测电路

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-06-15 09:00:04
4楼
呵呵;不行就送台达维修处检测一下吧;

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-15 09:02:02
5楼
这个是台达的死穴,一般是互感器坏了!

胡民民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-06-15 11:29:27
6楼
谢谢各位高手的关注.互感器是好的,就是上面那5AG-5的管子不知是什么管子.把它取消后线路还会导通啊?难啊!

胡民民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-06-16 13:11:44
7楼
这管子可能是串联对管吧!怎奈无高手回访啊?

胡民民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-06-16 13:29:08
8楼
生产紧啊!今天到海利谱公司去买了一台先生产啊!考虑以后买配件方便维修.

deltaw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-17 09:34:46
9楼

台达专修济南qq:693410180可留言

鑫源工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月17日
发表于:2009-08-17 21:55:07
10楼

美猴王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2011-06-23 17:20:51
11楼
c.f3 cf.3 cf3.是电流传感器故障CF3是电压检测电路故障

岁月工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2011年11月12日
发表于:2013-03-15 14:40:57
12楼
仔细检查电源板上的电解电容,检查容量是否变小,有无击穿短路。最好是将其按同规格全部更换。此故障较多。