I段、II段进线开关均合闸时,母线分段开关不能合闸? 点击:908 | 回复:9



ff_fl

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2513
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-06-13 21:33:41
楼主
6kv一段、二段进线开关均合闸通电时,母线分段开关按原理图此时不能合闸,实际上也合不了。


如果一段进线开关要检修退出,需母联(母线分段开关)合闸,向一段母线供电时,岂不是实现不了?


实际上我们厂现在遇到这种情形时,是把继保班叫来,短接母联柜内某根线,强行合闸。


请问这样设计是否合理?


因为每次合母联都要找继保班,运行人员很麻烦,继保班也很麻烦,特别是晚上,现在,继保班用短接线把母联开关那根线永久连接,


请问这样短接有没有什么隐患?




ppdh

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2008-06-14 02:14:01
1楼
设计有问题!可以645可以合!

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-14 12:01:26
2楼
设计没问题。合理不合理,实用不实用要看你的系统运行方式。

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-06-14 12:13:36
3楼
现在是有这样的设计,好象是说供电局不允许的,就好像现在自发电和网电不能并网一样,不过你要是给钱供电局,他就会帮你搞好的了

樟纹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-14 23:31:24
4楼
只要两段相位一样,同相电压差在允许范围内,且容量基本相同下可以并列运行。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2008-06-15 00:06:47
5楼
需要同期合闸,增加同期系统

ppdh

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2008-06-15 20:40:26
6楼

我认为这就是当时设计时考虑欠缺的问题!每次倒闸操作都要先停下某一段的电源后才能合母联!这样做互锁有意义?只能增加不安全因素!我们是双路供电,分段运行!但检修某一段时,需投母联!我不知其他单位怎么操作!

想好再说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-06-23 19:10:35
7楼
呵呵,做的不完善的三合二功能,只需在控制面板上安装一个压板,将那两根线引出来,然后。。。。方便吗?

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-06-23 22:10:35
8楼
我们单位刚上设备时,也是这种情况,后来我们就把连锁接点给短路了,因为那样的话联络就不起作用了.        

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-06-23 22:23:23
9楼
我厂的10KV一、二段通常都是合环操作,毕竟要保证不间断供电,配调也是同意的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师