公司的水泵房两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是星三角,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2008-06-11 06:48:47
1楼
买个恒压供水的控制器,就可以了。
回复
引用
举报
嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年4月12日
发表于:2008-06-11 11:18:50
2楼
变频器本身就有这种功能,但压力检测需要压力变送器,具体的你可以跟变频器经销商联系。叫他替你搞定,因为每一品牌的变频器具体使用不大一样。我做过三肯的。