七十年代,我国已经有抗震规范,但大家对抗震不是很重视,行业人员几乎没什么感性认识,唐山大地震以后出了78规范,之后89规范,现行抗震规范是2001年颁布,2002年实施。按地区地域地质情况不同设定等级,按甲乙丙丁各类建筑划分不同抗震标准。日本目前的抗震强度也分类别,一般为能经受住300~400伽(gal)的地震加速度值。阪神大地震的地震加速度值为800伽。中国北京的设防标准是能经受200伽,上海的设防标准为100伽,成都为100伽,据说绵阳和德阳仅为50伽。所以,最要紧的是加强各地域地质情况、地震断裂带和断点分布研究,为修订现行抗震标准提供可靠依据。建议学校、医院、工厂等等人员密集的公共场所都应按本地域标准提高一度抗震设防。
刚性抗震本身的局限性此处略过不谈,要改革那是部委专家的任务,俺等文盲只瞧瞧现行抗震标准实施过程中的一些鸡毛蒜皮就行。但愿我不会被同行骂死,不过写了我就不怕骂。
关于设计:
抗震设防等级越高,工程成本相应就越高。业主单位一般对抗震没有特别要求,设计人员遵从国家规范要求设置,前几年,抗震和受力设计全凭设计院自身把关,问题难免。近几年,国家成立了“建筑工程设计图纸审查办公室”,每个设计图要求附有设计人员的结构计算书底稿,总算对设计关有了监督。悄悄告诉你:其实大多是按前人的经验套画的,除了地基和个别确实特殊的地方,其余的构件计算书几乎是一个模子出来的,哄哄审查办的人而已。
关于施工质量:
地基:如果是砂石换填,注意一定要级配砂石。悄悄告诉你:级配砂石可比普通砂石贵多了,可能掏了级配砂石钱实际做的普通砂石。如果是灰土换填,注意拌混时一定要监督比例,可能会比例不够,可能会土粒过大、灰没熟透,每层虚铺可能会在28CM以上,碾压遍数可能会减少;如果是桩基础,成孔和灌桩要小心的可太多了我几页都说不完.....
混凝土结构:如果是搅拌站泵送,恭喜你,可能会差但不会差得太离谱。如果是现场拌制,那问题可就大了,即使你一天20小时监督都有可能出现以下问题:可能在下料时放的砂石太多水泥太少导致强度值小于设计配值;可能会振捣偷懒导致构件蜂窝空洞,可能会养护不到位出现裂缝…不过这些都会在拆模后被人立即用水泥浆糊平抹光了你看不见里面的问题。
砖墙:砖强度可能不够设计值,拌制砂浆时可能沙子太多水泥太少不符合配合比,沙子可能没过筛,含泥量可能超标....
钢筋:可能不是合格钢厂的,可能直径会小一点,试验报告可能不真实,布置间距可能不符合图纸,接头位置可能不符合规范;可能为省钢筋,节点的抗震做法没按规范要求做……等等多得说不完,目的无非是为了降低成本。当然,目前业主方故意压低造价、挤占工程合理利润空间的做法也是工程质量降低的一个隐患(有时本来就故意做的很低的标价又下浮11%,甭说利润连现场管理费等等费用都几乎贴完了)。所以合理的造价,严格的施工质量监督、良好的质量意识和良知是保证工程质量的要素。
建筑行业从业人员的质量意识:
在基层和不发达地区,现场施工的技术质量管理人员大多是非科班出身,通常是师傅有什么不良习惯徒弟也一样,一提规范标准,他们的口头禅就是:“一两处蜂窝孔洞怕个啥?别把黄河看成一条线,把书本看得那么真,尽信书不如无书”。“不咋不咋倒不了,俺们农村的土房子没用一把水泥都住两代人呢”。科班出身的习惯是:“地基和悬挑构件注意下不差大码码就行,其他别太认真了,地震更是百年难遇鬼知道下辈子的事别操太多心,操心多了容易老……”
关于监理:
业主单位请来监督工程质量的人。别以为请了监理工程质量就没问题了,他领着你的工资,搞不好还领着施工方的奖金。有些监理更逗:他会在每个关键的工序时有意无意地告诉施工方:他儿子要结婚了、女儿要装修房子了、家人生病了等等…不可全信那看似完整严密一整套的工程质量检查资料上的各项检查结果、签字和红印章,那上面的数据是真是假可说不准…
关于当地工程质量监督部门:
放心!他们一个工程来不了三、四次,最多是基础完、主体完、最后交工完各来一次,其余时间见不到。来了也是走过程,因为来之前一切都收拾准备得很完美。
曾经,也有人给我塞过几回信封,塞了四五回我都退回去了——不是我这人假清高天生“恨”钱,也不是我特富有不缺钱,钱是我们生活必需的,我也同样需要,但我天生就是个认死理爱较真的——不愿意为钱昧良心,更不愿意为钱放弃自己的原则(虽然那些原则可能已经过时)。中彩票我会很高兴,但出卖良心和做人原则的钱我不会要。
我们这里是7度设防,汶川好象也是7度?抗震设防的合格标准是:小震不坏,中震可修,大震不倒——7度设防合格的意思就是:6度不破坏,7度局部损坏可维修,8度不整体倒塌。看看四川倒塌的学校,看看这些行业内幕,再想想四川某教育局长“教学楼因为房间大窗户多所以倒塌多”的话是否内行?大家自己动脑子去……