6RA24电位器调速时,升速正常,但降速时经常会出现F043报警,停止时也不能快速停止。这是什么原因呢?



netwell

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-06-08 21:01:17
1楼

有知道的朋友吗?                

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-06-09 08:44:05
2楼
你问的是什么东东?当然没人知道。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 15:07:16
3楼
是西门子直流调速器    

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 15:07:31
4楼
很老的一种                        

陆青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2008-06-09 21:41:53
5楼

制动运行的EMF过高!

根据你的情况可能是P101的参数设置得太高了!