当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
Siemens软件
我要发帖
WINCC的报警归档的数据库里面如何显示信息文本?
点击:
1666
| 回复:
2
sdffg1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2008年5月12日
发表于:2008-06-06 11:59:19
楼主
进入了数据库以后发现只有消息号,错误时间等,但是没有消息文本啊,中文英文消息都不行.因为要导到EXCEL里面去,那怎么能直观看出是哪里出问题了呢,请高手帮忙谢谢.
另外归档信息能实现每天自动导入成EXCEL文件保存吗,现在只能手动,比较麻烦.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
游刃有余
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:56帖 | 1331回
年度积分:0
历史总积分:3240
注册:2005年7月31日
发表于:2008-11-03 16:36:01
1楼
怎么没人帮忙,我也很想了解这方面的知识,期待高手帮忙。
回复
引用
举报
酒窝儿蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年3月16日
发表于:2012-09-29 14:23:37
2楼
数据库中的确是没有消息文本的,需要在EXCEL中自己做处理,比较1是XX上限报警,等等。
也可以在全局脚本中设置自动导入EXCEL。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Industry 4.0- 更为开放的需...
[2578]
请问哪里有OMRON PLC编程软...
[3427]
安装RSLINX CLASSIC 是错误处...
[2073]
谁有DeviceXPlorer OPC Serv...
[2054]
RSView 32和FactoryTalk Vie...
[3006]
vbs编程如何定义一个全局变量...
[2585]
组态软件收费的点是怎么算的...
[2676]
xArrow组态软件
[3123]
PID控制器与调节器有什么区别...
[3617]
求助:WinCC运行系统许可证过...
[12697]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号