1、XIe中的Ie究竟是软启动本身的额定电流,还是面板上可调整的Ie(电机额定电流)?
2、如果过载,3RW40的过载输出信号触点动作了(端子号95 96 98),主回路是否已经断开(启动命令还有的情况下)?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-03 07:28:32
1楼
帮顶
回复
引用
举报
怪石
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:117帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:915
注册:2003年9月08日
发表于:2008-06-03 12:22:23
2楼
补充一下,第2个问题,是想问过载了,主回路是否还有电流,软启动是否导通。