6kv进线开关“跳闸回路断线”监控电路为: TBJ常闭点 + DL常开点,停机时不监控,合闸后监控;

6kv母线分段开关“跳闸回路断线”监控回路为:TQJ常闭点 + DL 常闭点,停机时监控,合闸后不监控。

请问母线分段开关的“跳闸回路断线”监控为什么与进线开关设计不同?



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-03 11:19:22
1楼
再问!

轩辕迷雾2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年5月19日
发表于:2008-06-03 18:03:10
2楼

怎么没有人来讨论下啊,我也想知道啊,不过楼主最好有图啊

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-03 20:12:12
3楼
6kv进线开关“跳闸回路断线”监控电路为: HWJ常闭点 + DL常开点,停机时不监控,合闸后监控;

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-03 20:22:37
4楼
6kv母线分段开关“跳闸回路断线”监控回路为:TQJ常闭点 + DL 常闭点,停机时监控,合闸后不监控。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-03 20:30:08
5楼
请问母线分段开关的“跳闸回路断线”监控为什么与进线开关设计不同?

进线开关在合闸后监控跳闸线圈,很正常,

母联开关在合闸后不监视跳闸线圈,反而在停机时监控跳闸线圈,不理解?

图纸绝对没错,我翻阅了我单位几个高压配电室图纸,是由几个不同的设计院设计的,结果都一样:母联与进线设计不同。

请高手讲出这样设计的出发点,谢谢!!

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-04 11:35:38
6楼

呵呵,楼主够认真的,也是很久没看高压图了,先说一下大体认识,提供一个思路: 6kv进线开关合闸是常态,分闸是暂态;6kv母线分段开关分闸是常态,合闸是暂态。

 ;;

先讲这些,等偶看一下偶们的图纸后再说说。

 ;;;

 ;个人观点,大家讨论。

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-06-05 15:54:22
7楼
楼主打电话问一下设计院不就解决了。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-05 17:41:26
8楼
问题时我没有设计院的电话,该设备已运行10年。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-06-05 22:45:56
9楼

能不能把整个图纸传上来.

 

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-09 22:55:06
10楼

呵呵,今天看了一下偶们的图纸:是一只跳闸位置继电器和一只合闸位置继电器组成“控制回路断线”报警回路,分合闸都监控,合理可靠,且6kv进线开关与母线分段开关相同。

 
从你提供图来看,是设计院的设计出了问题:报警报护上有盲点。

cne-文仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-06-10 10:47:44
11楼
学习了!!!不懂!!!!!!

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-10 23:44:54
12楼
顶起来大家都说说。 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-11 22:15:59
13楼
我厂高压图纸设计院分别为:广东省石油化工设计院; 大连化工设计院

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-11 22:39:17
14楼
呵呵,先不论图纸是那个设计院的,资料和设备都在你那里,说说你的观点。

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-11 22:59:19
15楼
学习                           

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-06-13 21:48:51
16楼
你让我怎么说,我说里面肯定有问题.

独来独往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 378回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-06-15 22:35:37
17楼

学习了,希望再讨论下去。            

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-06-16 22:58:31
18楼
我是楼主,在“求专”提示下我个人是这样理解的:
1、母联常态是断开,假如一段发生故障如母线短路,则一段进线开关跳闸,一段PT失压。
2、假如母联处于备自投状态,此时母联自投合闸准备由二段向一段供电,而此时短路故障并未消失,则此时母联马上速断保护跳闸。
3、若按常规,母联合闸后才监视跳闸回路,假设此时跳闸回路在之前已经断线但没有发现,则母联合闸后就无法再跳闸,此时唯有二段进线开关跳闸,如此一来扩大了事故范围,并到至整个配电系统失电。
4、也就是说在母联合闸前必须保证跳闸回路必须完好。