系统为中央空调冷冻、冷却变频,两套系统。工作条件,变频器ABB 510型 一拖三,冷却、冷冻分别为3台同功率水泵。
工作方式SPFC,检查81项。8109 启动频率1--51HZ,8110 启动频率2--51HZ,8111 启动频率3--49HZ;8112 8113 8114(启动频率 1、2、3 都为 60S。

现在解决的问题就是在正常工作状态下,3台水泵全部启动后,未能达到设定值时,前两台在达到51HZ后正确转换为工频,但是末尾的启动的电机频率最高只能达到 42.8HZ,我也查看过20项 2008为 51HZ。其他项目没有发现有限制设置。

解决问题,在未达到设定值时,最后的水泵也应该接近50HZ !!



丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-09-08 11:04:22
1楼
看看运行时的电流是多大吧,也行前两个工频运行后,管路压力大了,变频带的那个电机负载大的缘故。

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2010-09-09 10:50:20
2楼
是不是过流?            