1号系统 风机节能
介绍系统流程: 热风炉------雾化塔(干燥材料)--------除尘器-----------75kW风机------烟道
除尘器与雾化塔、风机之间都采用管道连接, 现在我方需要对风机进行节能,拟定方案为:在雾化塔与除尘器之间安装温度传感器一只、风量传感器一只, 除尘器2短建立引压点安装压差传感器一只。
向甲方了解得知,雾化塔与除尘器管道内空气温度较高,大概200度左右。 请问下我该怎么选型, 我在网上查了下,测量高温的风量传感器真的不好找啊,还有高温的温度传感器。
大家能帮我参考下吗?
2号系统 水泵节能
流程: 水泵-------换热器--------冷却塔 (冷却塔出来又与水泵连接 循环)
换热器是中空, 内层为工业硫酸,外层为冷却水。
拟定方案:水泵与换热器之间管道上安装一只压力传感器, 换热器内部需要测量硫酸温度,需要安装一只温度传感器,换热器与冷却塔之间需要安装一只温度传感器测量冷却水温度。
问题求助:甲方对管道压力不清楚。。 只说扬程不大 就30米左右扬程,这样我怎么选择压力传感器? 测量工业硫酸的温度传感器怎么选型,查看了网上基本上都是常规低温介质的温度传感器,对于酸性测量怎么选型?
因 我一直都做的是中央空调节能设计,涉及到的也是低温应用的。 请大家帮帮忙了谢谢了 ,网上查了N多就是找不到。
谢谢大家。