无纸记录仪的使用问题,急救!~ 点击:196 | 回复:2



叶封尘

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-05-20 16:32:29
楼主
各位路过的大虾,小弟目前有一个热处理的项目,需要用到无纸记录仪,并且还又PLC,我原本的想法是用无纸记录仪来显示图像,用PLC来控制炉温的加热过程和保温过程,但又觉得无纸记录仪的功能有点浪费,我这个项目的热处理共有四个工艺,每个工艺的加热过程和保温过程都不一样,所以我不知道用无纸记录仪怎么样来实现四个工艺的分别控制,这四个工艺不是同时进行的,只有其中的一个工艺进行,需要外部选择其中某一工艺。希望有使用过无纸记录仪的大虾或者有什么想法的朋友们多多指点下我,不甚感激!~

(无纸记录仪是浙江中控C3000)



lychang67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2001年2月12日
发表于:2008-05-21 11:32:05
1楼
用过浙大中控的VPR300做巡检用。没用过C3000,但你可在上位监控程序中通过设置c3000的控制参数实现不同工艺的控制(如在监控画面中设置4个按钮,“工艺一”~工艺四,按下“工艺一”,设置PID参数或者控温曲线等与工艺1相符)

叶封尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-05-21 16:17:50
2楼

我现在用控温曲线与其中某工艺相符,再通过PID和偏差报警输出来调节,这样可行不?

 