铜排电流怎样计算 点击:527 | 回复:5



海阔天空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-08 10:24:53
楼主
铜排电流是怎样计算的?我需要300A电流,选择什么铜排规格?



小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-05-08 11:34:02
1楼
没记错的话应该是5*40规格的铜排。

海阔天空

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-08 11:37:58
2楼

有计算的标准公式吗?可能以后还有其他的计算

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-05-08 13:25:14
3楼
有计算的标准公式吗?

jssw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 430回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2001年11月28日
发表于:2008-05-08 20:51:50
4楼
有标准,没有特别的公式.因为电流越大单位载流量越小

张广悦

  • 精华:55帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:440帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5409
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2008-05-08 21:00:11
5楼
经验上,每平方毫米3-6A。