楼主

一台10KV的PT避雷器保护柜,型号KYN28-12,在正常运行150天后,PT手车上C相的电压互感器回路发生严重爆炸,手车拉出后,现场惨不忍睹,C相的熔断器和避雷器同时被炸毁,互感器严重开裂.

 根据当时在现场配电室附近干活的工人师傅说:听见一声巨响,以为是炸弹.

奇怪的是:

1,PT柜的微机综合保护器没有起保护作用.

2.进线柜的VS1断路器没有跳闸.

3,进线柜的线路微机综合保护器也没有反映:过流或速断动作.

4,强烈的爆炸瞬间冲掉了室外电线杆上的跌落保险,并使之也炸毁.

请问各位同行,为什么会这样?

    是互感器质量不好?是进异物所致?是PT接地有问题?还是微机综合保护器参数设置有问题?还是手车和柜体接触不好?

我在现场有点迷茫.




蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-05-29 15:04:54
21楼
每一间厂的开关都是由用户去设置它的跳闸时间,过流电流,所以每一间新厂,一定要根据现场设备设置电房内的开关特性,包括高低压配电柜的总开关

heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-05-29 18:24:52
22楼

搂主太伟大了。发现问题解决问题还能分析问题。另外还带给我们很多知识。

谢谢。。。。。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-05-29 20:12:03
23楼
?                                       

wwgz1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-29 20:20:39
24楼

保护整定值应该有电力部门的一个专业部门做。

南流

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-05-29 21:17:54
25楼
我厂的互感器有时候也烧一相保险,但是也不引起爆炸啊,我认为你厂的互感器质量太差了吧

一只孤雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:772
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-05-29 21:21:48
26楼
不错不错不错的帖子!

赵斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-05-29 21:34:08
27楼
很好,学习了……

zengrenpei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-05-29 21:47:26
28楼
看得不太懂但挺佩服楼主的。

jfx1968

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年9月20日
发表于:2008-05-31 19:10:57
29楼

是不是用于微机保护接地的开口三角形短路造成的

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-06-01 20:07:31
30楼
引用南流 的回复内容:我厂的互感器有时候也烧一相保险,但是也不引起爆炸啊,我认为你厂的互感器质量太差了吧


我们这里也是这样.

yanhouqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2009-10-23 09:29:13
31楼

我厂的互感器也烧过 连铜牌都开始化了 你厂的东西不行

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2009-10-23 15:32:50
32楼
工控网高压知识方面还需火起来!

shanxiaguoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2009-11-07 10:14:05
33楼
在我的记忆中,好像电流互感器的二次回路中不能加保险丝的。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2009-11-07 21:23:17
34楼

我顶

确是是高压方面的知识太少了

实习电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-13 08:31:56
35楼

PT柜不设置电压参数还要它干什么啊

yuner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月24日
发表于:2011-07-24 11:17:23
36楼
楼主  我公司的35KVPT柜运行一周后C相互感器爆炸,惨!  分析分析?

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2011-07-25 17:26:02
37楼
引用大圣.齐天 的回复内容:

微机综合保护器有问题,没有疑义.

我现在的思路基本确定:由于工程总体没有正式通电验收,所以,极有可能微机综保压根就没有进行设置! 工地为了施工抢进度,没有再用临时电源,而是把未验收的配电室当临时电源用了,违规用电!

但炸PT?还是有点蹊跷!

 



微机综保没有设定是不会起到应有的作用的,很多保护功能都不会运行

qq327250993

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2011-08-01 13:03:03
38楼
      看来大家的都很喜欢交流,而且经验都很丰富,以便于大家多多交流,增长这方面的知识,我建了1个群 希望大家进来多交流交流    QQ群66825776     本人QQ327250993 

ayahi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年11月04日
发表于:2011-08-03 10:47:50
39楼
学习了

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-08-03 12:39:00
40楼
引用南流 的回复内容:我厂的互感器有时候也烧一相保险,但是也不引起爆炸啊,我认为你厂的互感器质量太差了吧