接地系统的零线断开 点击:440 | 回复:6



郭星如

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2297
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2008-05-04 10:59:53
楼主
在接零系统中,当零线断开后时,接零设备外壳就会呈现危险的对地电压。采取重复接地后,设备外壳对地电压虽然有所降低,但仍然是危险的。所以一定要保护零线的施工及检修质量,零线的连接必须牢靠,零线的截面应符合规程要求。为了严防零线断开,零线上不允许单独装设开关或熔断器。若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切断相线时,才允许在零线上装设过流脱扣器。在同一台配电变压器供电的低压电网中,不允许保护接零与保护接地混合使用。必须把系统内所有电气设备的外壳都与零线连接起来,构成一个零线网络,才能确保人身安全。



gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-04 11:36:43
1楼
构成一个零线网络,才能确保人身安全。

思扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2008-05-04 19:24:36
2楼

是的!

我曾经让她电过!

塞外雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年1月08日
发表于:2008-05-14 09:49:14
3楼
如果那样保护接零就会失去作用了。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-05-14 16:22:34
4楼
在接零系统中,当零线断开后时,接零设备外壳就会呈现危险的对地电压。----------表达的有问题啊。

罗伯特巴乔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:390
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2008-05-21 22:02:27
5楼
很好的说明。。。。。

qsxiaobin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2011年2月26日
发表于:2011-06-07 09:54:28
6楼
检修时可以把相线零线都短在一起,挂标示牌保护自己