网吧总空气开关跳闸 点击:770 | 回复:3



紫川

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:314帖 | 914回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2449
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2008-04-30 12:00:22
楼主
我的网吧内有70台电脑,前一段早晨总空气开关跳了一次,开关手柄在中间位置,需拉下来才能合上,当时下了一点小雨,肯定不是过载,就几个人上网,今天天气有点热,没有下雨,又跳了一次,上网的人也不多.怎么回事啊??平时人满也不跳.



西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-04-30 12:08:32
1楼
是不是设备老化了。另外漏电??。。。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-30 12:46:35
2楼

呵呵,1  楼主的空开有多大,用了多长时间,带没带漏电保护?

           2  用钳形表根据负荷情况分别卡一下总空气开关电流;

           3  找时间先从外观查一下线路有无损坏和发热,再观察一下电脑的状况,用钳形表分别卡一下各台线路的电流;

个人观点,各位讨论。

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-30 15:06:53
3楼

同意2楼看法!                  