光电感烟火灾探测器的怪现象? 点击:118 | 回复:2



刘亚峰09

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:972
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2008-04-30 10:00:58
楼主

我们办公室安装了,海湾安全技术有限公司的JTY-GD-G3 点型光电感烟火灾探测器。

我测试光电感烟火灾探测器灵敏度,用空气清新剂 喷洒没有反映。可是用杀虫剂喷洒就会报警。

这是怎么回事?




想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-04-30 10:51:20
1楼
把壳子拆了直接用手挡住立码就报了

刘亚峰09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:972
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2008-04-30 10:54:17
2楼

谢谢 楼上的,有空我试试!