介绍一个"导线安全截流量"计算口诀 点击:252 | 回复:0



东北风

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 520回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-04-29 21:58:12
楼主
介绍一个"导线安全截流量"计算口诀

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

铜线升级算是什么意思?

70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍.......


不知道132KW电机用多大的4芯电缆?
反过来算吗
求出电流
然后 根据上面的口诀反过来求截面
但是上面的说铝线
如果是铜线就是要用到最后一句