当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
接地方案
点击:
545
| 回复:
2
612lizaqq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-16 23:15:47
楼主
这陈子厂里的位置传感器给烧坏了二个,后来经调查发现原来是厂房里的接地网络做得不好,从而使使用电焊机时把一端挂到电缆沟的支架上从而使电流通过地线对传感器造成冲激。同时由于地线做得不好使很多仪表得回来的信号受到干扰从面不准确。所以现在想重新给炉子上的控制箱做个单独的接线。现在的方案是在厂房内挖个1000MM*1000M的坑然后把扁钢线埋到2。5米的地下去再通过铜排引出线。确保接地电阻能小于4欧。但由于现在厂房已经建成都浇上了水泥,所以工作有一定有困难,别一方案是把接地弄到厂房外面去做,用6平的电缆拉回控制箱内做接地线。这种方案就是太远,从而使接地效果不明显。大家谁有经验的能给点建议谢谢!~发现这接地也是个学问!~
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:676
注册:2005年12月21日
发表于:2008-04-24 22:00:20
1楼
接地线截面积好象不能小于25MM,外引接地线的距离都有规定根据土壤电阻率的不同而不同。如果不符合规定接地效果就会很差。
回复
引用
举报
9983468
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:18帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2008年1月03日
发表于:2008-04-26 15:39:12
2楼
如果不能就地做接地极的话就只能采取第二种方案了,但是你选择的接地母线太细,应不低于25mm2
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么有的调节阀安装在截止...
[2611]
E+H涡街流量计故障处理
[443]
本安防爆型的便携密度计,您们...
[2269]
PID正定这样解释你是否认同?...
[780]
如何将气开阀改为气关阀
[4803]
工控仪表擂台第四十六期--现...
[2038]
串模干扰,共模干扰的产生及抑...
[1242]
仪器仪表的销售好做吗
[3837]
实验室中称量仪器的使用方法
[2272]
我曾经维修过的仪表(二十一)...
[1858]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号