电容40kva480v,电抗器480v百分之6,熔断器100a,热继电82A,现场测得电压390V,单只电容器实际工作电流130A,现在热继电器动作?现场主要负荷可控硅,电容额定电流48A左右。

请问是不是高次谐波造成的过流,用什么方法可以克制。




电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2008-04-13 21:26:36
1楼

肯定是高次谐波造成的过流,你还好只是热继电器跳,我这全是保险丝着火爆炸,加装了电抗器才勉强可以了

 

jiangqiao110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-04-15 08:35:19
2楼
我们这里加了电抗器,但是还是不能用的?