niania
他山石
没人知道吗,我先顶一个
gydzx
虽然不知道,但养成了看贴必回贴的习惯,顶一下!
感谢楼上两位帮顶
没人知道怎样做吗?
怎样测温应该有人知道吧,如何测被红外线加热的产品的温度?
mafei
南卫姓江
SCSUNBIN
肯说一下的人还真没有?
红外线本身并不对空气加温,虽然它会被空气中所含的尘埃、水气、二氧化碳所吸收,故实质上空气之升温乃系上述各物质吸收引起的结果。这也就是用一般的温度传感器可能无法准确测量物件上的温度。
希望有相关经验的朋友给个说明,谢谢
天鸟
如何测PCB上碳膜部分的温度?
用一种型号我不知道,有5个4MM左右大小的传感器,其中4个用高温胶带贴在要测量的产品上(要保证传感器和被测物尽量贴紧,4个传感器的位置要选好,要有代表性)剩下一个传感器测量烤炉里空气,5个传感器的线接到仪表上,仪表放在一个耐高温的盒子里(保证仪表不接触到高温),把贴好传感器的产品和仪表盒一起放到网带上从隧道炉里流过,把仪表里的数据用电脑读出来,就是隧道炉里的5组温度曲线,对应隧道炉里的每个位置的温度,你自己找一下
谢谢,这个是测温度曲线的方法。
我是想问用红外线加热方式,用哪种测温传感器和测温方式来控制加热呢?毕竟是非接触式的测量,传感器不可能放在产品上,产品是在隧道炉内随网带运动的。测量炉道内的气体温度吗?红外线本身并不对空气加温,如何测呢?
各位兄弟给点意见啊!
WAX
天下三分明月夜
顶------------------------------------------------------------
lee86lee
wolfsonq
我们是做德国陶瓷红外线加热器的,做过类似的隧道炉烘干线,主要用陶瓷板式红外线加热,温控采用加热器内置热电偶控制,分区控制,采用可控硅的会准确一些,不过比较贵,特别是大功率的。采用SCR精度会稍差一些,不过便宜一些。至于采用多大功率还得看你的线速,还有烘干的要求才能确定。有需要可以联系我 邱生13560884375 www.skmgz.com
补充一点,如果采用红外线加热,炉内温度最好采用外置热电偶接触式地测温,因为如果采用红外线测温头,有可能会因为红外线加热干扰,测温不准。