变压器 点击:394 | 回复:0



Michael2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-04-07 14:15:57
楼主
变压器低压侧母线出三相短路电流估算
变压器额定容量Se(kVA) 变压器低压的额定电压 Ue(kV) 变压器的阻抗电压百分数 Uk(%) 变压器低压的额定电流 Ie(A) 变压器低压侧母线出三相短路电流估算值 Id(kA)
630 0.4 4.5 909.3267 20.2


摘自《现代建筑 电气技术设计文集》
Id=Ie/Uk% Ie=Se/(1.732xUe)
Id=100xSe/(1.732xUexUk)
其中:
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A

Uk含义可以理解为:
"1.当变压器的低压侧为额定电流时发生短路,
高压侧电压为额定电压的百分数"
"2.10/0.4lkV变压器低压侧三相短路电流为其
额定电流的1/Uk%倍,即:Id=Ie/Uk% "
"3.110/10kV变压器10kV侧短路容量为其
额定容量的1/Uk%倍,即:Sd=Se/Uk%"

假定条件:
"1.10kV侧线缆阻抗忽略不计,短路容量无穷大,
这样短路电流大小仅取决于前级变压器容量的大小。"
"2.0.4kV侧的变压器保护主断路器和低压母线上的阻抗也
不加考虑,使低压母线三相短路电流也仅取决于10/0.4kV
变压器容量的大小。"
"3.不考虑低压侧电动机和补偿电容器等的反馈电流对短路
电流的正面影响。"