无功补偿的原理 点击:5636 | 回复:73



合金钢

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-04 20:06:31
楼主

无功补偿的原理
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
  无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么能运到堤上?
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。
无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
无功补偿可以改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、无功补偿减少用户电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。
不过在确定无功补偿容量时应注意在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功功率势必造成功率损耗增加;另外功率因数越高,补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-05 21:21:48
21楼

 

“如果你坚持不能节能,那你可以把你公司的无功补偿柜关掉使用一个月看看电费有多少,再把无功补偿柜打开使用一个月看看电费有多少.再比较一下看看.”

1、无功补偿的主要作用是提高电源设备的利用率,例如我举例说的:并联电容器后,变压器用0.7A的供电电流可以点亮三个日光灯;

2、如果不无功补偿,电源设备的利用率太差,例如我举例说的:不并联电容器,变压器用0.7A的供电电流只能点亮一个日光灯

3、所以供电部门,要求用户要进行无功补偿,如果不补偿要罚款;

4、无功功率在电路里,占用电源设备的容量,使其不能发挥作用,它并不消耗能量,所以减少无功功率,并不是节能,与节能是完全不同的概念;

 

lilinzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2008-04-05 21:47:08
22楼

我认为无功补偿只是用在感性负载上,如果是容性负载上用意义就不大了!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-05 21:57:27
23楼

 

      “如果是容性负载上用意义就不大了!”

1、感性负载存在无功功率;

2、容性负载也存在无功功率;

3、感性负载无功功率与容性负载无功功率只是在与电源交换能量时,相位相反,一个还能量另一个取能量;

4、我们的电路主要由感性负载组成,所以存在并联电容器补偿感性无功功率的实际问题;

5、如果是容性负载,同样有无功功率,当然也有补偿的问题!

 

 

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-04-06 08:28:20
24楼
二楼的同仁,难道说降低损耗就不是节能吗?实在不敢苟同,在我们这里功率因数在0.90以上供电局就有奖励,否则就罚款.
大工业都是要求在0.90以上,居明要求要低一些!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-06 11:55:25
25楼

 

“难道说降低损耗就不是节能吗”


1、无功补偿减小了无功电流,降低了输电线路的无功损耗,是节能;


2、无功补偿减小无功功率,使发电、输电、供电、配电设备的被无功功率占用的容量给腾出来,带更多的负载;

 
3、无功补偿的意义是2,1是副产品;


4、无功补偿减小了无功电流,降低了输电线路的无功损耗,是节能,这个节约的“电能”一般不再用户的电度表读数里,用户没掏这个钱!


一万伏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-04-06 14:58:41
26楼

刘老师不知道你有没有在工厂待过,用你的话说:不并联电容器,变压器用0.7A的供电电流只能点亮一个日光灯;并联电容器后,变压器用0.7A的供电电流可以点亮三个日光灯;给你举个例子:假如某公司有一台变压器载流量只能点亮一个日光灯(不并联电容器),如果该公司扩大生产需要点亮三个日光灯,那你是选择并联电容器还是增加变压器容量,如果你是选择并联电容器那你可以省去一大笔更换变压器的费用,还有每月向供电局缴纳20元\一千瓦的变损费用.难道这不是用户的钱吗?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-06 18:31:24
27楼

 

“选择并联电容器那你可以省去一大笔更换变压器的费用,还有每月向供电局缴纳20元\一千瓦的变损费用.难道这不是用户的钱吗? ”

1、谢谢你说的非常好,“选择并联电容器那你可以省去一大笔更换变压器的费用,还有每月向供电局缴纳20元\一千瓦的变损费用”,这就是并联电容器的好处!!!

2、所以说,“无功补偿是一项投资少,收效快的节能措施。 ” 是错误的,不是节能,而是节约了设备的容量!



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-06 18:50:35
28楼
无功补偿不是“节能措施”,而是节约发电、供电、输电、配电设备容量的措施!!!

我是寒江雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2008-04-06 20:03:35
29楼
感觉说得很有条理,谢谢

我是寒江雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2008-04-06 20:09:16
30楼
感觉 刘志斌 是一个大师,谢谢指点,值得学习

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-07 09:49:49
31楼
无功补偿不是“节能措施”,而是节约发电、供电、输电、配电设备容量的措施!!!

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2008-04-11 10:36:18
32楼

那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗?

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2008-04-11 10:47:21
33楼
那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-11 11:55:18
34楼

 

    “那就日光灯而言,功率因数由0.3到1,日光灯的亮度能得到改善吗? ”

1、如果提高功率因数,线路无功电流减小,损耗减小,压降减小,端电压提高,日光灯的亮度能得到改善!

2、如果提高功率因数,线路无功电流减小,因而多带2个日光灯,线路电流维持不变,日光灯的亮度和原来一样!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-11 12:09:47
35楼

“那是不是我们在用电时,无功功率不被利用就是浪费了,不管加不加无功补偿设备,功率表的值是一定的,只不过是效率不同而已.”

1、作为用户,你的负载的无功功率,没有用电,电度表里没有它的读数,不用交电费钱;

2、作为用户,你的负载的无功功率,占用了线路、变压器的容量,变压器带的负载因而减小,作为供电方不答应、不高兴你家有无功功率,因为你家交一个日光灯的电费,却占用了3个日光灯的容量,或者说供电方少带2个日光灯,少收两个日光灯的钱;

3、所以供电要求用户进行功率补偿,功率因数低要罚款!

 

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-04-11 12:29:21
36楼

看晕了。。。这个无功和有功的问题在电气技术基础里面是有说明的。。。

首先最基本的一点:无功部分是不消耗能量的。

所以单纯从能量守恒的角度来计算。

无功补偿是不能节约能量的。

但是由于无功补偿的作用。导致变压器输出电压和电流的相位更加趋于同相(曲线趋于重合)。由此提高了变压器的使用效率。相对降低了变压器的负担。也就是说降低了电网的负担。所以供电局要奖励你。

至于电费问题就要分别考虑了。。

首先电费收的是视在功率还是有功功率。这点必须首先搞清楚。我之前在gongkong上问过这类问题。。。。

但无论如何。。假如是按视在功率收费。用了无功补偿后,相当于说视在功率减小。所以节约电费。假如按照有功功率收费。哪无论怎么做无功功率补偿都不会导致有功功率的增加。所以电费是无法节约的。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-04-11 12:30:37
37楼
另外还有说明一点的是。无功对UI的作用只在于移相。。。

闲人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2008-04-11 12:55:00
38楼
精彩,我以前知道公司加无功补偿可以减少总输入电流,但不知道里面还有这层道理,谢了!

一万伏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-04-11 13:28:28
39楼

我们公司的有功电量和无功电量都要收费的,你们那里不收吗?

夏天的我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2008-04-11 14:14:05
40楼

有功电量和无功电量都要收费的,功率因数底了要罚款的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师