发电机发电时,出现了把油门打开到最大,但输出的线电压还不达到三百八十伏. 点击:594 | 回复:4



CHINAFU

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-04 18:21:02
楼主

发电机以前发电正常,但这次发电就出现了这种故障现象.




哈哈哈哈哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2008-04-04 19:15:32
1楼
检查发电机的碳刷接触面是否正常

天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-04-04 20:04:57
2楼

发电机有碳刷? 不会吧,380V的是应是交流发电机;

 

 

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-04-04 20:38:42
3楼

哈哈.多大的家伙.油门开大后,转数上去了吗?输出电流大吗? 

建议先从励磁系统查起.线路.碳刷,励磁绕组,转子绕组...

重庆淘宝交易城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2008-04-04 20:41:25
4楼
测一下励磁电压和电流,看看发动机的转速,