明电舍VT624变频器跳EMS-1
点击:
756
| 回复:
5
376444291
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2008年2月17日
发表于:2008-03-07 17:27:00
楼主
我现在有一台明电舍VT624变频器跳EMS-1,请问那位高手知道这是什么故障,是什么原因引起的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
金钥匙科技
关注
私信
精华:4帖
求助:4帖
帖子:36帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:807
注册:2006年2月27日
发表于:2008-03-07 21:31:00
1楼
这种故障叫“紧急故障停止”,其原因可能是端子EMS被触发了。
回复
引用
举报
大头宝宝-1——王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2009-03-03 18:54:30
2楼
本人曾在国企从事工控工作二十多年。积累了大量的现场设备维护经验,现最擅长处理
日本东丽长丝大容量生产线
上的各种机电仪问题,专业精修
日本安川(P1W2015、2018)和明电舍(VT624)专用变频器,以及变频器上的通讯板(WCH10-MAIN-V03、BUS-MAIN-V02)。