当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:西门子ECO 送电报F001过压故障
点击:
690
| 回复:
15
维修匠
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2004年2月10日
发表于:2008-03-24 19:26:00
楼主
西门子ECO 30kw变频器送电就显示F001过压报警,084换了,母线直流电压正常,哪位知道其他故障原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-03-24 19:59:00
1楼
驱动电路,
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2008-03-24 20:35:00
2楼
CPU板先换一下,需要变频器配件的可以联系我http://ok0328.cn.alibaba.com/
回复
引用
举报
维修匠
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2004年2月10日
发表于:2008-03-25 12:05:00
3楼
是CPU板的问题,顺着电压检测回路查到324有故障,换了就好了谢谢各位的指点
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-03-25 20:33:00
4楼
楼上的故障我也遇到过,这种故障几率太少了
回复
引用
举报
段海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年8月01日
发表于:2008-04-01 17:37:00
5楼
www.shdongtong.cn 上海东彤变频器维修中心能帮助你
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年8月05日
发表于:2009-03-08 18:58:20
6楼
这种故障F001我经常遇到过,420这种故障几率太多了,没有办法复位.有那位给予指教,.
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2009-03-09 10:47:36
7楼
F001过流,,,一般是驱动上有器件坏,,检测动作,,没有办法复位,,只有修复
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
什么是直接转矩控制
[7965]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8265]
华为的变频器生产是不是已经...
[5817]
求助:ABB acs550型变频器参数...
[6193]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
富士变频器通信应用实例
[11613]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
变频调速应用百例
[8704]
变频器带普通三相异步电动机...
[8453]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号