有一个开关箱。主开160A,主开控制4个25A的次开关。现在有一台清洗机工作(工作电流15A,开关25A)和一台车床工作(工作电流6A,开关25A)。工作一段时间后,主开关断开,次开关还是闭合的。



雨后春笋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-14 12:55:00
1楼
主开是漏电型??设备漏电

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-03-14 12:57:00
2楼
主开不是漏电型的,

随风-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2008年3月04日
发表于:2008-03-14 13:13:00
3楼
主开关坏!上个星期刚处理一个类似故障.

seaeast

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 1640回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:40963
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2008-03-14 13:14:00
4楼
不清楚,主开什么型号品牌

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-03-14 13:19:00
5楼
主开关是常熟开关,2001年产的。主开160A,在16A的负载下,用手摸,有点热,但不烫手

雨后春笋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-14 13:24:00
6楼
主开是旧的,?受过大电流冲击?

cne-文仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-03-14 15:53:00
7楼
哈哈!!!我处理过一样的故障,我的是地线接触不好,一接上去不一会儿就跳,不接就不跳!!!