紧急求助:对加热装置的电源故障排除
点击:
295
| 回复:
1
czxu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年8月03日
发表于:2008-03-10 12:41:00
楼主
偶做了一加热装置,有A1,B1,C1,A2,B2,C2六根电热丝组成两路星型电路,如图.<!--图片标记1-->
在正常使用一段时间突现如下故障:A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8884回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2008-03-10 13:32:00
1楼
电源缺相。