楼主
有一台holip1.5KW的变频器,频率刚升到0.5赫兹就跳AoL(过转距)。
模块已经下了,驱动电压也正常。
请大家讨论讨论!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
秋水无痕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2007年3月19日
发表于:2008-03-10 15:27:00
1楼
沈阳修变频器的电:13704007982
回复
引用
举报
luisww
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2006年12月13日
发表于:2008-03-30 21:11:00
2楼
谢了,哥们搞定了!