A区为室外,供电局已固定安装好,其中K1为双闸刀,K2为30A的漏电保护开关。
B区为室内,灯回路,普通插座以及空调插座分别单独布线,其中K3控制灯回路,K4控制普通插座回路,K5控制空调插座回路。
请问大家,为什么要分开三个独立的回路布线呢?是为了互不干扰?K3、K4或是K5因负载过流而断开时,而K2与它们是串联关系,有可能也会同时断开,这样三个独立回路有一个断电了,也有可能会影响其它两个回路。
这样的漏电保护开关布局合理吗?而在选择K3、K4、K5漏电保护开关时,它们的动作时间一定要比K2快吗?ms级的动作时间,怎样确保它们不会误动作?如何确保K3、K4、K5先动作,如何选择合理的漏电保护开关?