发表于:2008-03-04 08:49:00
4楼
你的真空计只有一个232通讯口,已经与单片机进行通讯并且单片机为主机真空计为从机,这时即使将真空计的232改为485也无法同时与单片机和PLC同时进行通讯(485网络上只能有一个主机),解决你这个问题可以考虑以下方法:
1、如果单片机有2个通讯口,则用PLC与单片机通讯转读出真空计的气压值。
2、如果单片机只有1个通讯口,则用PLC直接与真空计通讯读出真空计的气压值,然后单片机与PLC通讯转读出真空计的气压值。
3、保持原来的通讯连接不变,将真空计232口的3根线(Rx/Tx/GND)并联到PLC的232口,PLC作为从机不发送命令,只接收真空计返回的数据(命令由原来的单片机发)
以上方法都需要实际测试验证,仅供参考。