海为PLC与组态软件通讯介绍:
一、注意要点:
1、因为目前组态软件不直接支持海为PLC设备,只能使用Modbus通讯协议与海为PLC进行通讯。对不直接支持海为PLC设备的触摸屏和文本显示器,也使用Modbus通讯协议与海为PLC进行通讯。
2、在组态时需要将海为PLC的位(X/Y/T/C/M/SM)地址或寄存器(AI/AQ/TCV/CCV/V/SV)地址转换为Modbus的地址,见下面“Haiwell PLC通信地址代码表”,如M0=3072 M11=3083 V0=512 V200=712。
3、海为PLC的Modbus的地址以0为开始,如果组态软件中Modbus的地址也是以0为开始则直接使用转换后地址(如M0=3072 M11=3083 V0=512 V200=712),如果组态软件中Modbus的地址是1为开始则必须将转换后地址再加1(如M0=3072+1=3073 M11=3083+1=3084 V0=512+1=513 V200=712+1=713)。
4、海为PLC的所有通讯端口默认的通讯格式是:波特率19200/数据位8/无校验/停止位2/RTU,即19200,8,N,2 RTU。
5、详细的Modbus通讯协议介绍请参考“海为PLC编程软件在线帮助”的通讯协议部分。
6、海为PLC与8种组态软件通讯的示例程序可以到海为网站的“下载中心”下载。http://www.haiwell.com/download.asp
二、与组态软件通讯一般遵循以下步骤来完成:
1、建立新工程
2、建立通讯设备
3、定义变量(标签)
4、建立画面
5、根据需要建立其他如报警/配方
6、运行测试
1-4步为必须完成的步骤,具体操作请参考相关组态软件的使用手册。
三、与8种组态软件通讯介绍
因为主要难点在“建立通讯设备”和“定义变量(标签)”,下面介绍与8种组态软件通讯也着重在这方面
1、与杰控组态软件通讯(Modbus的地址也是以0为开始)
1)、在“设备通讯”中“安装通讯驱动”,如图:
2)、在“设备通讯”中“选择通讯驱动”,如图:
3)、在“设备通讯”中“定义设备数据表”,如图:
4)、在“运行数据库”中“定义变量”,如图:
2、与MCGS组态软件通讯(Modbus的地址也是以1为开始)
1)、在“设备窗口”中建立“通用串口父设备”,如图:
2)、在“通用串口父设备”下建立“设备0-Modbus设备”,在 “设备0-Modbus设备”下建立“通道”,如图:
3)、进行“通道连接”和“设备调试”,如图:
4)、在“实时数据库”页“定义变量”,如图: