首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电动机就地无功补偿 点击:5116 | 回复:26



淑静

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2008-02-26 18:02:00
楼主
三相异步电动机使用就地补偿电容器对其进行无功补偿
请教各位老师:电容器容量的计算公式?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-26 19:42:00
1楼

1、Q = UU2πfC
2、C = Q/2πfUU

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-28 00:09:00
2楼
呵呵

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-02-28 09:35:00
3楼
告诉你最简单的一个估算办法:1.测量电机的实际运行电流,变化负载估计一个平均电流;2.测量电流与铭牌电流比较,可得电机大概的有功功率,由此可算出有功电流;3.测量电流减去计算的有功电流,所得结果就是要选的电容器的电流。
  比如一台75KW电机,负载是水泵,测量电流140A;铭牌电流150A,可得此时电机的有功功率约70KW,有功电流约106A,140-106=34。
  结果是选34A的电容或选20KVar左右的电容器。
  按此方法选的电容器在欠补偿范围,其余的补偿量由集中补偿完成。

如云似海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2008-02-28 21:12:00
4楼
学习了.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-28 22:49:00
5楼

   “测量电流140A-有功电流约106A = 34”

1、这个算法是错误的,偏离太大;
2、若功率因数为0.8,则:无功功率Q = 3/4P ,相无功功率Qx = 1/4P ;
3、相电容Cx = Qx/2πfUU ,U = 380V, 三相电容△接;
4、相电容Cx = Qx/2πfUU ,U = 220V, 三相电容Y 接;

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-02-29 10:00:00
6楼
TO刘:我讲的是一个工程实例,已运行几年了。希望从理论到实践都弄通了再发文,千万别按你的想法做。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-02-29 10:36:00
7楼
我们没用过,也没见过3相380V补偿电容采用Y接。
补偿电容采用Y接通常用于非380V的高压系统。

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-02-29 10:43:00
8楼
运行中电动机的无功电流基本无变化,变化的只是有功电流.就地补偿电容器容量以电机空载电流选择,电容电流一般为电机额定电流的25-40%,建议选择30%,不足由集中补偿完成.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 11:04:00
9楼

    TO   李纯绪: 

1、“测量电流140A-有功电流约106A = 无功电流34”,正弦交流电是矢量,要按矢量求和的法则运算,你按算术求和的方法算是极其错的!
2、异步电机补偿电容的大小,首先要确定补偿的无功电流或无功功率;
3、在确定一相的无功电流或无功功率,然后计算电容的大小和接法;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 11:15:00
10楼

  “我们没用过,也没见过3相380V补偿电容采用Y接。”

1、3相补偿电容的接法,有两种:一种是△接,一种是Y 接;
2、380V补偿电容,在线电压380v低压供电系统,必须结成△接,如果采用Y 接,容量要按电压220v计算补偿容量;
3、220V补偿电容,在线电压380v低压供电系统,必须结成Y 接,如果采用△接,电容过压烧毁;

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-02-29 11:19:00
11楼
不要说得那么深奥,以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了.
一般情况下,只有高压电容我们才用考虑接法,低压的电力电容器都已接好.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 11:29:00
12楼

   “以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了.”

1、这又是一种估算的方法,和李纯绪的方法不同;
2、以电机额定电流的30%来选择补偿电容电流,没有错误可言,是一种经验估算的方法;
4、按照这个估算法,额定电流150A,补偿电流应该是150×30% = 45A ;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 11:42:00
13楼
  如果电机额定运行,功率因数是0.8,那么无功电流是额定电流的0.6倍,即60%;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 11:44:00
14楼

1、如果电机额定运行,功率因数是0.8,那么无功电流是额定电流的0.6倍,即60%;
2、额定电流150A,补偿电流无功电流应该是150×60% = 90A 

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-02-29 11:54:00
15楼
领教了。

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-29 12:41:00
16楼
三相异步电动机使用就地补偿电容器对其进行无功补偿,电容器容量的计算公式
Q=P(tg∮1-tg∮2)不过在工作现场大体估算也是经常的!具体问题具体分析!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-02-29 13:41:00
17楼
TO刘:你想怎么算都行,对不对自己知道就行了,总之我做工程设计是不会按你方法做的,我承担不起后果啊!
  我所说的是估算的一种方法,并不是严格的计算,因就地补偿只是工厂供电系统的一部分,当然也是无功补偿的一部分,只要不过补偿即可。
  我的估算结果与实际运行测量的结果证明是对的。

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-02-29 13:44:00
18楼
http://wgbczz.tede.cn/2007/11/1101425J2007.html
1.如果你懂,不用我说你也明白!假如你不懂,我确没有能力说到你明白!这可不是教接一支日光灯所能说明白的.[color=#FF0000]就地补偿电容器容量以电机空载电流选择[/color],这对于专业电工来说是一个很浅见的问题!!!

 国家标准GB50052-1995《供配电系统设计规范》第5.0.10条规定:“接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍,其馈电线截面和过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流确定。”上述规定与IEC标准831的规定相一致,其原因是为了防止当电动机切断电源后,尚未停止转动的过程中,由于电容器产生的自激磁造成的过电压,使电机受到损坏。 
选择就地补偿装置容量QC的计算公式有二。 

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2008-02-29 14:02:00
19楼
http://www.qcpump.com/sheet/sheet12.htm
请根据上表所列数据计算下55KW以上电机按30%额定电流选择电容器容量有多少会过补或欠补(0.9以下)?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-29 17:55:00
20楼
转载:

补偿容量的选择 

  国家标准GB50052-1995《供配电系统设计规范》第5.0.10条规定:“接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍,其馈电线截面和过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流确定。”上述规定与IEC标准831的规定相一致,其原因是为了防止当电动机切断电源后,尚未停止转动的过程中,由于电容器产生的自激磁造成的过电压,使电机受到损坏。 
选择就地补偿装置容量QC的计算公式有二。 

  (1)按电动机的空载电流选择 来源:www.tede.cn 

 

来源:http://www.tede.cn


式中:QC—补偿容量,kvar; 
  U—电动机额定电压,kV; 
  I0—电动机空载电流,A 
(2)按电动机补偿前后的功率因数选择 来源:输配电设备网 

 

来源:输配电设备网

式中:P—电动机的额定功率,kW; 
  cosΦ1—补偿前的功率因数; 
  cosΦ2—补偿后的功率因数 
  两种计算方法取得的QC值结果往往并不一致,如按第二种方法算出的QC值小于第一种方法的计算结果,则以第二种方法计算结果为准,如第二种方法算出的QC值大于第一种方法的计算结果时,以第一种计算方法算出的结果为准,补偿率KB=QC/P。 
  对Y系列6kV三相异步电动机的补偿容量和补偿率的推荐值亦可从表3中查得。  
  表3中的QC值是按公式(2)取cosΦ2=0.95时计算出来的,为了充分利用制造厂现成规格的产品,QC增减±2kvar对补偿结果影响不大。另外,表3中查得的数值仍应与公式(1)计算所得的QC值相比较,如大于公式(1)计算结果时,仍以公式(1)的计算值为准。对YR系列异步电动机亦可用表3进行QC值的选择,作为参考。 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页