DCS系统故障判别及处理方法 点击:1212 | 回复:18



大城

    
  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2008-02-23 23:40:00
楼主


    随着自动化水平的提高,DCS控制系统(集散控制系统)逐渐代替了常规仪表,其优越性已被广大操作人员所接受。但发生故障时,会造成装置停车甚至事故,各种故障如何及早发现及恰当处理就显得非常重要。我公司合成氨工艺使用多套浙大中控JX-300XDCS进行控制,控制稳定可靠,针对存在的一些问题,根据多年维护经验,我们总结出了一套行之有效的故障判别及处理方法。

    1、查看监控画面的数据

    出现以下情况时,说明控制系统发生问题,应立即通知微机维修人员维修,同时操作工到现场进行处理。

    (1) 经常变化的数据长时间不变,且几个数据或所有数据都不变。

    (2) 控制分组画面中,手动自动无法切换,或手动输入数据后,一经确认,又恢复为原来的数据,修改不过来。

    (3) 趋势图画面中,几条趋势都为直线不变。

    (4) 监控画面中,多个数据同时波动较大。

    判断波动数据是否为工艺上相关参数,若是相关参数则通知仪表及微机人员检查,看是否某调节系统波动引起相关参数变化,同时将相关调节系统打到手动状态,必要时到现场进行调节。如水溶液全循环装置中,尿素合成塔压力正常时为l9.67MPa,如果突然大范围波动,此时势必引起下游的中压系统、低压系统压力波动,这种情况是由于几个相关参数中某一参数波动引起其他参数变化,并不是控制系统本身故障。

    若波动数据工艺上彼此并无直接影响,则可能为微机某卡件发生故障,立即将相关自调系统打到手动调节,必要时到现场进行调节,同时,通知微机及仪表人员检查。

    2、查看操作站工作情况

    当发现某个操作站死机, 监控画面数据不刷新,调节画面不起作用,查看右上方系统报警指示灯是否正常,并检查其他操作站是否工作正常,若正常,则仅该操作站有问题,通知微机维修人员修理。若其他操作站数据也不变,则为系统通讯网络出现故障,立即通知维修人员检查网络设备的运行情况,进行修复。

    3、观察操作站的断电情况

    若部分操作站突然无显示,则说明UPS或市电断电,立即通知微机维修工进行维修。若有电的操作站可正常监控,此时不会影响控制系统的正常调节。

    4、注意控制站全部断电的情况

    由于所有控制站设备均为双路供电,一路UPS,一路市电,所以这种情况的发生几率很小。

    当控制站全部断电后,监控画面上两个系统报警红灯亮,通讯中断,数据全部不刷新,所有自调系统完全失控,调节阀将恢复到初始状态,气开阀全关,气关阀全开。此时,应立即紧急处理或停车,同时到现场进行操作。

    5、注意所有操作站全部断电的情况

    此时,查看控制站电源指示灯是否正常,卡件诊断指示灯有无故障红灯,绿灯表示卡件正常工作,若以上都正常,则可以确定控制站工作正常,自调系统工作正常,只是操作工暂时看不到监控画面,且不能对现场进行遥控操作,立即通知微机维修人员进行维修,并到现场进行监控。

    6、调节阀仪表气源压力低或仪表空气全部断气

    当发现多个自调系统失灵,监控画面上自调阀阀位在全开或全关位置,立即检查仪表气源压力,若气源压力小于0.4MPa,则不正常,检查气源管道有无堵塞或漏气现象;若气源压力小于0.2MPa,立即进行紧急停车。将监控画面上的自调系统全部打到手动,将调节阀阀位调到安全位置,通知仪表工检查气源,同时到现场进行操作,关闭调节阀两端的截止阀,用旁路阀操作。

    结 论

    DCS发生故障时,操作工应掌握一定的判别方法,及早发现问题,进行适当处理,可以避免或者减少对工艺控制的影响。




牛德玉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:638
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2008-02-24 03:09:00
1楼
学习了!~

DCS&春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2008-02-24 04:04:00
2楼
顶......

今夜无眠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2008-03-29 22:57:00
3楼
谢谢 收藏

我爱工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2008-03-31 19:47:00
4楼
 谢谢了, 收藏。

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-03-31 20:24:00
5楼
收藏,

尚重勃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-04-01 14:13:00
6楼
HAO  谢谢前辈 好东西

手谈

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2008-04-02 13:35:00
7楼
写的不错

K-G

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年4月02日
发表于:2008-04-02 17:19:00
8楼
有收获,多谢!

tyhjshf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2009-01-03 17:20:26
9楼

仪表工,路过,看看,了解一下

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-01-04 11:51:14
10楼
JX-300X   还有一个更“头痛”的题,,,操作人员按特殊键组合呆以退出“监控状态”...................清楚后来的JX-300XP    解决这个问题了没?

xzpxzp111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2009-01-08 12:13:30
11楼

请问特殊键是什么???

    我们操作站的键盘都被拿走了

专用键盘上有特殊键吗???

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2009-01-08 19:49:03
12楼
我记得要厂家才能做。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2009-01-08 19:49:55
13楼
操作员键盘上有一些按键。和普通的键盘类似,只是嵌入到操作台。

铁士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2009-01-23 15:57:34
14楼

zhaolei8258834

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2009-01-29 19:03:53
15楼

恩 写的还可以就是没有太深入的

王跃兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2009-08-08 20:41:03
16楼

从工程师站向操作站传数据时,有时传不下去这是什么问题

yzl-1969

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2009-08-11 21:03:42
17楼

全是日积月累的东西不错

渴望高手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2009-08-15 17:19:26
18楼

各位高手有个问题请教一下,我们厂用的是ABB的系统,操作员站出现趋势显示中断的现象,而且返回画面时出现通讯中断的现象。不知道会是什么原因呢