发表于:2008-02-03 18:21:00
楼主
前几天,一台10KV630KW的电机启动时,发现电机启动完毕"运行"指示灯亮后,液体启动器的动极板不能自动复位,岗位工随即停机处理,经检查短接用EVS接触器一相不能正常闭合!电机启动后将可能由于液体水箱中仍有电流通过,发热并伴有泡沫产生!因为2008的特殊雨雪天气及春节的临近,为不影响生产,我们结合以前我们进相机双投刀开关一相烧坏就直接短接的应急方案,利用静止进相器的优势,在电机启动后电流平稳正常后,尽快投入进相器!满足了工厂现场应急的需要!你在现场工作中遇到过类似情况吗!欢迎讨论!