SunyTech 流量积算不准确的问题
点击:
779
| 回复:
5
JNLIPS
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 109回
年度积分:6
历史总积分:399
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-19 19:04:00
楼主
我用浙大中自的PCC800系统做了个75T/H流化床锅炉控制系统,其他方面客户都很认可,就是流量积算不准确.瞬时流量没有问题,但在瞬时流量不发生很大的变化时,积算去显示的很少,正常瞬时为75T/h,一天下来,积算流量却只能为70T/H的流量.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2008-01-23 23:11:00
1楼
有积分模块吗?自己做一个累积的模块好了
回复
引用
举报
JNLIPS
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 109回
年度积分:6
历史总积分:399
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-24 09:37:00
2楼
有一个积分模块,但积分模块有个上限,当大于这个数值时就不累积或累积不准确了。
回复
引用
举报
JNLIPS
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 109回
年度积分:6
历史总积分:399
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-24 10:44:00
3楼
有一个积分模块,但积分模块有一个上限数值,如果积分输出值大于这个数值,会自动从0开始重新积分。那个积分模块不能够满足用户要求。
回复
引用
举报
尼古拉斯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-25 11:35:00
4楼
赞成自己编个累加程序试试!
回复
引用
举报
澄清事实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2001年12月01日
发表于:2008-03-02 11:06:00
5楼
我可以发给你一个几分程序。你的系统可能是2002年以前投运的系统,现在的软件早都解决了几分不准的问题。
需要子程序,请您流下您的信箱。谢谢