信捷文本问题 点击:2061 | 回复:25



laowu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2008-01-13 15:43:00
楼主
想搞一套设备控制系统,考虑用国产PLC。由于有温度控制,所以,选择了信捷PLC,温控模块和OP320A文本显示器。初步实验,温控精度尚可,但文本无法显示温度曲线。做好趋势图,有的数据采集点一直是2,无论如何设定。但,即便设定正确,使用时,也看不到温度趋势图。和生产厂家联系,销售部门回了电话(没有讲清问题所在),技术部门一直没有回音。不知何故。


楼主最近还看过



BARTON

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2008-01-16 20:19:00
1楼
我用过OP320,信捷的回答是无法显示趋势

laowu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2008-01-17 16:17:00
2楼
你还好,有回音。既然无法显示,就不要在产品介绍和编程手册中说。不一定就要求你有这个功能。实实在在。如果那样,兴许我还会继续支持信捷。现在看来,我把这套用完,要考虑改用其它品牌。尽管我开发程序不容易。但每年上K的量,别的厂家(国产)一定会支持我的,最起码在技术支持上能打个电话。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-24 12:24:00
3楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-24 15:16:00
4楼
到我们公司网站[b]http://www.xinje.com[/b]下载中心,下载最新的OP软件OP6.4m,然后在OP文本上添加一个趋势图,再用一个寄存器用来设定!然后就可以观察到现象!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-24 15:23:00
5楼
[url=http://www.xinje.com]http://www.xinje.com[/url]

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-24 15:23:00
6楼
[url=http://www.xinje.com]http://www.xinje.com[/url]

caichu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2008-02-03 10:38:00
7楼
可以做,我做过

yonggua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 649回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2334
  • 注册:2001年12月14日
发表于:2008-02-03 10:41:00
8楼
国产的PLC目前还不是很完善。

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-21 09:32:00
9楼
上述功能是可以实现的,只是大家没有了解到解决问题的方法而已。请问你的电话是多少?或者联系我们0510-85129136 85134136 转8025

xzhslian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年2月20日
发表于:2008-02-21 09:46:00
10楼

xzhslian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年2月20日
发表于:2008-02-21 09:48:00
11楼
楼主你可以到www.slian.com.cn看看,我们公司的GD系列可以实现你的要求.

chinaren666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-02-21 11:41:00
12楼
看来舆论的力量还是蛮大的嘛
没有说出来的时候,也无人问津
现在都争着来解决问题了
呵呵

laowu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2008-02-22 08:40:00
13楼
新版本(V6.4M)解决了这个问题。我试过。只是没有记忆。厂家已经做出努力了。并且技术支持工程师给我打过电话。只是从我发传真到回电话经历了约一个月的时间。但,希望国产PLC厂家继续努力。信捷的温控模块,我正在试用。PID控温精度还比较好。调整也方便。剩下的要看寿命和可靠性了。

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-23 08:17:00
14楼
咱们以前也没有听说过信捷的产品有质量问题啊,说明还不错啊

zhledbond

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-04-10 15:09:06
15楼
青岛立邦达工控技术有限公司

地址:青岛市人民路99号丙

电话:0532-83767222 13906481093 赵

网址:www.ledbond.com

hangyuan323

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月20日
发表于:2008-06-28 11:08:35
16楼
PID控温精度达到多少啊,好的话,可以看看

xsf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2008-07-01 19:29:47
17楼
PID精度在0.1度之内

lfhzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-07-17 08:54:21
18楼

信捷的反应速度还是比较快的,但是有一个问题就是他们的产品出来了新的功能之后你要去打电话问一下有没有这个功能你才会知道,就是这一点不好,主要的原因是他的的产品推广还没有做到一定的程度!

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-07-17 09:15:34
19楼

哈哈 不错                 

十窍通九窍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-19 14:34:14
20楼
听说信捷的人文环境尚可(主要是他们的老总),产品性能虽然不及国外品牌,但相较其迅速发展的历程,还是值得肯定的。