变频器短路跳闸
点击:
428
| 回复:
1
孚诺林
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:34帖 | 613回
年度积分:23
历史总积分:1777
注册:2007年8月18日
发表于:2007-12-22 19:29:00
楼主
我公司今天调试两台压缩机,电机37kw是用变频器调速,结果空开合上短路跳闸,检查发现安装公司把电源的零线接在了变频器输出端子旁边的N端子上,现在我担心变频器还能不能开,请高手指教,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-12-22 20:32:00
1楼
检查测量整流模块是不是损坏.
回复