一 对电动机配线的口诀 

1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。 

3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。 

2.5 加三,4 加四 

6 后加六,25 五 

120 导线,配百数 

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。 

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。 

【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。 

【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。 

【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”) 

以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。 
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427407&topID=98973

电气专业类书籍12本免费下载,包括:电工基础,用电工计算,常用电工计算,现代家庭实用电工技术,电工产品学,最新电工实用经典线路范例,电工必读丛书 电工电气线路与设备故障检修600例,建筑电工技术,电工实用技术丛书 如何保证安全用电,电工实用技术丛书 常用电工测量技术,现代家庭生活常识丛书 电工常识百问百答,电工实用手册,大家共同学习一下吧.
电气专业类书籍12本免费下载
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=343098&topID=98973



会跳的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-12-20 10:06:00
1楼
现在应该找本铜线的吧,铝线在我厂基本上是找不到了

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-12-20 15:12:00
2楼
铜线升级算。

雪与饿狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 610回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:718
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2007-12-20 18:36:00
3楼
xuexi  

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2007-12-20 19:17:00
4楼
都是抄袭
不知道羞耻
http://blog.gongkong.com/blog_detail.Asp?Id=8361
本人播客

tanlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-26 21:29:08
5楼
我是刚学电工  不知道实用不实用    万一他们乱写的那可不好哦或者改了 

huaxinlxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2008-08-26 21:50:24
6楼
温习哈                           谢谢

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-08-27 08:59:40
7楼

不错,谢谢                  

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-27 09:46:18
8楼
口决对简单应用还是管用的。

tanlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-28 18:27:19
9楼

请教 有谁知道额定电流为164a的三相电机  该备多少平方的铝导线和铜导线    

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-09-01 13:17:29
10楼

铝导线:2*150

铜导线:185

laojinbang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年4月03日
发表于:2008-09-01 14:44:17
11楼
我公司新的10KV800KVA箱式变电所,里面一有一电容补尝柜,面板显示功率因数是0.99,我公司四个车间有四个配电间,都有电容补尝柜,面板显示也有0.97。从一月份到现在,就一个车间在运行,其它三个车间都没上班呢都拉了闸,也就是说800KVA变压器的负载很轻,才五分之一。可供电部门每月的电费抄单上其功率因数很低才0.54,所以每月被罚很多。这是否和变压器的轻载有关呢?
我恳请电力前辈帮我分析一下,是否是变电所的负荷太轻才引起功率因数这么低?我公司老址的变电所的负载也蛮轻的,却没这个情况的呀。