惠丰1000G之怪现象 点击:393 | 回复:3



mwtxx

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-12-10 16:22:00
楼主
惠丰1000G上电显示过流,原机器别人修过,拿来时模块脚不全,此机器使用模块PS21455-E,cpu板经过6反相器CD4049ubm驱动模块;拆掉模块,上电运行测量各个驱动管脚有波形,换新模块后上电运行假负载灯泡亮,驱动管脚各有脉冲;停止运行时假负载亮。最后拆掉CD4049ubm,直接短接CD4049ubm的输入输出脚,想当于没经过反相,上电驱动电机正常。不可理解,也就是说CPU板输出极性错了。

我敢保各位几十年也遇不到这种事。



陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2007-12-10 16:37:00
1楼
你也是个高手了,愿听下文

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-10 16:56:00
2楼
变频器上电,不给运行信号时,模块门极是不是负压?

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-12-10 18:16:00
3楼
上电带电机运行正常了。
To:精良  
  PS21455-E是IPM,低电平开启。