1756与1794通讯问题!
点击:
998
| 回复:
3
fwc1111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年5月25日
发表于:2007-12-03 09:32:00
楼主
工程配置为:
2个1756冗余4槽:logix5555cpu 0槽
1757-SRM冗余模块 1,2槽
1756-CNBR/D 3槽
2个1756 10槽: 挂IO卡
1个1794flexlogix机架:1794flexlogix processor L34 0槽
1788-CNCR/A 2槽
6块IO卡
工控机2台: 1784-PCICS
网络为controlnet
网络组态后1756的冗余和IO在RSlogix中都没问题可以读取,但不知道1794的IO点在RSlogix中怎么读取。上位机组态软件为Ifix4.0,如何读取下位 所有的IO点(包括1756,1794)。数据格式是怎样的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fwc1111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年5月25日
发表于:2007-12-06 13:47:00
1楼
没人能帮忙吗???????????
回复
引用
举报
ffz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:333
注册:2007年6月08日
发表于:2007-12-07 12:45:00
2楼
用RSNetWorx Contronet软件组态好,CLX中就会有flex IO的映射了!
回复
引用
举报
漏船酒客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2007年2月08日
发表于:2007-12-23 23:46:00
3楼
二楼说的对,用CONTROLNET扫描你的FLEX I/O ,然后在I/O CONFIGURE配置里,添加各种模块,而且把站号给写出来就可以编写程序了