当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
谁知道威肯变频器CXS系列一 运行就报4 Inverter Fault,是什么意思吗?请高手赐教???
点击:
1168
| 回复:
5
zlfbpq
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年11月12日
发表于:2007-11-12 11:50:00
楼主
谁知道威肯变频器CXS系列一 运行就报4 Inverter Fault,是什么意思吗?请高手赐教???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
drives _91
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年8月21日
发表于:2007-11-14 11:16:00
1楼
是逆变器故障,为IGBT 本身或 IGBT 触发(功率板) 有问题
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年3月31日
发表于:2008-10-17 15:13:28
2楼
逆变器出现故障,说白了变频器坏了
?