WinCC与ModBus设备通讯
点击:
1364
| 回复:
4
ranranplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:773
注册:2005年9月27日
发表于:2007-11-03 15:54:00
楼主
WinCC与ModBus设备通讯,谁有这方面的经验和思路,拿出来共享一下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-04 17:00:00
1楼
WINCC5.1自带的有MODBUS通讯协议,WINCC6。0只能用OPC通讯
回复
引用
举报
ranranplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:773
注册:2005年9月27日
发表于:2007-11-05 14:10:00
2楼
6.0的Modbus通讯都没用过吗?
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-06 14:47:00
3楼
从6.0开始就不带MODBUS通讯了
回复
引用
举报
流血的狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 329回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年4月22日
发表于:2007-11-06 15:53:00
4楼
找一个MODBUS转OPC的软件,WINCC通过OPC方式进行通讯