维修富士 G11 P11 CPU控制板 Er1 故障 价格:30KW以下200元;30KW以上800元 电话:15966979993
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2007-11-03 20:22:00
1楼
变频器报警ER1 一般不好修好的。 我又旧的。010-81666556
回复
引用
举报
宇威
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2005年12月03日
发表于:2007-11-04 11:05:00
2楼
主板问题 可能是储存器问题!