温压补偿计算公式 点击:1802 | 回复:3



流血的狼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2007-10-28 01:01:00
楼主

公式:P3*SQRT(C1/(273+P2)*(P1+101)/C2)   

参数:
  C1:设计温度(K)
  C2:设计压力(KPa)
  P1:实际压力(Kpa)
  P2:实际温度    (℃)
  P3:未补偿前流量



梦侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2012-03-10 19:58:37
1楼

各位高手!请教:

  HONEYWELL DCS系统中的脉冲输入板有两个点都是信号在200以下显示正常,而再越高与实际脉冲偏差越大,是何原因导致?已换了FTA板和IOP卡,故障如故,难道是信号线缆有问题?

急求各位指导!非常感谢您的帮助

梦侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2012-03-10 20:05:10
2楼

请教:

   就是按照您给的公式对霍尼韦尔AI点给涡街流量计做温压补偿么?

能否告知如何组态输入此公式?

谢谢!

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-03-10 20:21:22
3楼

1、垃圾补偿公式

2、垃圾公式补偿滴,比楼梯还粗糙,,猴子见鸟,屁脸都红,,老鼠见鸟,也羞愧钻洞,,苍蝇见鸟,边飞边哭

 

3、·································


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师