液压站工作压力调整是用液压泵上的调压元件调整还是用阀组上的溢流阀呢 点击:990 | 回复:3



rittal

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2007-10-21 20:37:00
楼主



柯山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-21 20:46:00
1楼
溢流阀

rittal

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2007-10-21 20:58:00
2楼
能否详细说明一下呢,液压泵上的溢流阀(应该是)也能调啊,要是用阀组 上的来调整会经过冷却器,但是我想这样会不会浪费能量呢.

qinxb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2007-11-05 11:44:00
3楼
应该用泵上面的调压装置调压,阀组上的溢流阀设定安全压力。否则,系统会因为溢流而发热严重。